ISO 29463 HEPA / ULPA 표준성능시험법

ISO 29463 시험법은 비교적 최근 공포된 ISO 표준시험법으로써 HEPA / ULPA 필터에 대한 필터 테스트 표준성능시험법에 대하여 규정을 하고 있습니다.

HEPA /ULPA 필터 원단 (Media) 시험법에는 다음과 같습니다.


<관련 시험법 규정 >

DIN EN 1822-1 HEPA/ULPA 필터 등급

ISO 29463-1 HEPA/ULPA 필터 등급

ISO 29463-2 측정 장비 및 에어로졸 발생

ISO 29463-3 HEPA/ULPA Filter Media 테스트

ISO 29463-4 HEPA/ULPA Fliter Element 누출 테스트

ISO 29463-5 HEPA/ULPA Filter Element 효율 테스트

---


ISO 29463 시험절차 (Test Procedure)


1. 필터 재료의 MPPS 및 효율(ISO 29463-3) 검출

2. 필터 엘리먼트(Filter Element ) 의 제조

3. 완전한 요소 (ISO 29463-5)에서 MPPS 및 효율성(ISO 29463-3) 감지

4. 누출 테스트 (ISO 29463-4)는 경우에 따라 29463-5도 수행할 수 있습니다.


필터 등급(Grade) EN 1822-1

Standards in Filter Testing for HEPA / ULPA Filters


---

ISO 29463-3 HEPA/ULPA Filter Media 테스트


필터원단(Flat) 소재에서 MPPS의 효율성 감지

•MPPS (Most Penetration Particle Size) 최대량 투과 입자 크기(μm) 의 측정

•MPPS 관련 효율성

• 기류(면 속도)에서 압력 강하 조정


•요구사항:

−MPPS 범위에서 최소 6가지 크기 등급

- 다운스트림(down stream) 측정을 위한 충분한 통계적 신뢰성


•다분산 에어로졸 -> 에어로졸 분광계로 테스트

- 시험 횟수에 따른 평균 직경의 범위에서 Aerosol 측정


•단분산 에어로졸로 테스트 -> CPC로 DEMC 0.04 -0.8μm


Minimum Requirements for Measuring Technology

에어로졸 분광계:

−0.10 ~ 2.0 μm의 필수 크기 범위

−중형: 5개 등급

−요소: 2 크기 등급


•미분 이동성 (Differential Mobility Analysis) 분석:

−0.01 –0.8 μm의 필요한 크기 범위

−입자 농도: 10³ cm-3–106cm-3


ISO 29463-5

Overall Efficiency Test for Filter Elements (Complete Finished Element)


• 클래스 ISO 15 E에서 ISO 75 U까지의 필터에 적용 가능.

•MPPS에서 효율 검출 – MPPS의 가장 침투성 입자 크기

• 테스트 에어로졸의 평균 직경은 MPPS 범위에 있어야 합니다.